两台容量不同的变压器并联,负载率怎么算?比如160kVA和315kVA并联(当然阻抗、变比什么的都相同,就容量差别比较大),总用电负荷在350kW时,两台变压器分别负载175kW?那么计算负载率分别是109%
3人问答
更新时间:2024-04-20
问题描述:

两台容量不同的变压器并联,负载率怎么算?

比如160kVA和315kVA并联(当然阻抗、变比什么的都相同,就容量差别比较大),总用电负荷在350kW时,两台变压器分别负载175kW?那么计算负载率分别是109%和56%?、

还是可以有什么措施控制两台变压器的负载,让160kVA的不超载,例如让160kVA变压器负载120kW,315的负载230kW?使负载率合理分配?

请大神解答,用我能看得懂的方式:)

董圣广回答:
  只要是并联变压器就等于一个变压器了,不会有哪个会超载的,你小的那个变压器它的阻值会大,所以自然流过它的电流就小,大的那个变压器阻值小电流跑的自然就多,不用考虑分配负载的.就像两个一粗一细水管一样.如果你单独分配负荷,那就不叫并联运行了,那叫并列运行.
姜香艳回答:
  那么它们的负载率一样?都是350/475=74%
董圣广回答:
  你还没明白,小的那个变压器它电阻大,本身流过的电流就小。它分担的功率自然就小的,   打个比喻,大变压器电阻是1欧姆,小变压器电阻是2欧姆,那么,你要是300KW功率,大变压器就分担200KW,小变压器就分担100KW.